久久精品一区二区国产_亚洲免费天堂_国产福利电影一区二区三区_天天综合网亚洲网站_亚洲成av人最新无码不卡短片_免费无毒不卡AV网站_三级毛片高清免费无码av,欧美在线精品91国自产拍免费,成年在线观看免费人视频,日韩欧美在线综合网 ,完整观看高清秒播国内外精品资源

联系我们
咨询热线
136-5258-3376
全国售后热线:
0769-85196656
邮箱:469768349@qq.com
地址:东莞虎门镇赤岗工业区岗夏工业园
当前位置:首页>>新闻中心>>常见问题
变压器低压出线电缆最小规格
发布日期:2024-10-11 关注次数:12
变压器低压出线电缆最小规格

400kva变压器出线最小可选用的电缆

400kva变压器出线,低压侧(0.4k∨)电流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用两根VV3x120+50铜芯塑料电缆,如果变压器与低压配电柜较近。



125kva变压器低压侧用多大电缆

125kva变压器用于低压侧计量:变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A变压器出线电缆不能小于95平方,零线不能小于50平方。

200kva变压器低压用多大电缆

200kvA的变压器高压侧应该配置35平方毫米的高压铝芯电缆,在变压器低压出线端则应该配置3x120+1x70平方毫米的铜芯电缆。

160kva变压器低压侧出线多大电缆

160KVA的变压器的低压侧额定电流为1.44x160=230A,可用塑料绝缘铜芯线95mm^2以上,为明敷设,不穿管,如穿钢管,185mm^2。

630变压器低压出线用多大的电缆线

630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm2铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm2铜电缆(并联,埋土敷设)。

250KVA变压器低压出线用多大电缆

250kvA变压器低压出线选用185平方毫米的铜芯电缆即可,或者从经济角度考虑,用两根120平方毫米的铝芯电缆做变压器二次出线也行。

1000kⅤA变压器最小选多大高压电缆

1000kⅤA变压器最小选240平方高压电缆额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。

1600kva变压器出线电缆的规格

一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,选用50mm2铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm2的。

1250变压器低压电缆用多大

高压10kV低压0.4kV高压电流1250/10*0.6=75A低压电流1250/0.4*0.6=1875A根据电流去选吧,宁可大点不要小,自己根据预算挑。

2000变压器低压侧电缆用多大

此题答案是2000变压器配50平方电缆如果是10KV,2000瓦,电流100A多一点,用35平方线就可以,建议用50平方若是400V低压侧。

100kva变压器选择多大的铝芯电缆作低压引出线?写出规格已知:低压电流144A

三相100KVA变压器,不考虑输送距离的因素,选择:VLV-3x150+2x70,小线中一根为零线、一根为接地线。三相电流:Ijs=S/U/√3=100000/400/1.732≈144A。

200KVA变压器低压侧出线需用多大型号的电缆

给你一个变压器低压侧出线选择表,以后就不发愁了,W,铜芯电缆。

400变压器低压出线用多大铝线

400千伏安的变压器,如果是380伏输出的话,低压侧额定电流大约是600安培左右,如用单芯铝线,需要300平方毫米,如用三芯或四芯铝电缆的话,则需要400平方毫米。



50kva变压器低压出线用多粗的电缆

要看你负载多大,高压送电都是高电压,低电流。电缆粗细跟电流有关。变压器进线,应该是一次侧,二三十应该够了。二次侧低压应该用母线排了。

10KV800kva变压器低压出线电缆选多大

I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732*0.4*0.=1283A(功率因数按0.9考虑)单根电缆肯定达不到这么大载流量建议使用硬母线连接至低压配电柜I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732。

315KVA变压器低压侧配多大电缆

一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是500A电流。计算方法是,功率=1.73x电压x电流x功率因数(约0.。

125kvA变压器要用多大的线

125kvA变压器要用95平方的线125kva变压器用于低压侧计量:变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A变压器出线电缆不能小于95平方。

500千伏安变压器应配多大电缆

假定是10/0.4kV的配电变压器高压侧额定电流为500/10/1.732=86.6A低压侧额定电流为500/0.4/1.732=721.7A按电流密度2.5A/mm2来推算。

200KVA变压器低压侧出线需用多大型号的电缆

200KVA变压器低压侧出线需用多大型号的电缆?低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。低压侧(380V)。



500kVA的变压器低压要多大的导线

变压器容量500KVA低压侧电流约500x1000/(1.732x=722A。

50kva变压器低压用多大锐芯电缆

不同的负荷情况其电流是不一样的,不同规格型号的电缆其载流量也是不一样的,你的问题太泛泛。假如电压为380V,功率因数为0.8,同时使用系数为0.75。

315KVA变压器低压侧配多大电缆

你说的不是很具体,就按一般配电变压器的话高压侧10kV,低压侧400V;高压侧实际电流较小,电压较高,所以主要选择电缆时注意绝缘、耐压等性能。

如何计算变压器低压侧出线需用多大型号的电缆

800KVA的变压器。

400变压器配多大电缆

400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。

315kva变压器低压需要多大的电缆

一般0.4KV的低压端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是455A电流。计算方法是,功率=1.732x电压x电流x功率因数(约0.。选铜芯电缆时,1平方毫米过电流2A。

为什么大于800kva的变压器出线电缆不能小于16平

大于800kva的变压器输出端,导线必须采用大于16平方毫米的电缆线。大于800kva的变压器输出端,导线必须采用大于16平方毫米的电缆线。

请问630kva变压器低压出线若要用电缆该选什么电缆及配套的护管

P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A铜质电缆的话,选用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比较合理,护管最好采用直径150mm的钢管。
TAG: 变压器低压出线电缆最小规格