变压器与高压电缆对照表
发布日期:2024-10-11 关注次数:12
变压器与高压电缆对照表

变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。

3200A变压器配多大的高压电缆

3200A变压器配240平方的高压电缆3200kva变压器高压侧用240平方的电缆。一般的配电变压器。

10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。

1000kva变压器要多大规格高压电缆

1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。

变压器高压侧对应电缆规格一般是多大

以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。主要考虑的是导线与电缆的机械强度;以2000KVA为界,500KVA以上,2000KVA及以内。

250ka变压器需配多大高压电缆

10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm2。

10kv80kva变压器用多大高压电缆

1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆。

2520kva变压器用多大的高压电缆

2520kva变压器用95平方的高压电缆2520kva,额定电流:I=S/1.732UcosΦ=2520/1.732X10=180A埋在地下用50平方毫米的三芯铜电缆。

2030kva变压器需要多大高压电缆

380V三相30KVA的变压器进线细,出线粗,这台变压器若一次为380V,电流约45A,用16平方电缆。

怎么根据变压器计算高压电缆

按照变压器额定电流选择电缆I=S/U额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则:近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量)。

2500kva变压器用多大高压电缆

10KV高压线路,2500KVA变压器需要多大的高压电缆【1】首先计算2500KVA变压器的额定电流:Ie=Pe÷(Uxx√=2500÷(10x1.=144.5(A)。

1800的变压器用多大的高压电缆

如是建筑工地,总负荷1000千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7,变压器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。

800kba变压器需要多大的高压电缆

如果高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。

1000va变压器需要多大的高压电缆

1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。

70平高压电缆可以带多大变压器

70平方高压电缆在空气中敷设的载流量为205~217A。



2000KⅤA变压器配多大高压电缆

2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。

高压电缆与变压器是怎样配的

为安全考虑通常会在理论值上预留20%左右,我们以630kVA变压器为例。

1千八百千瓦变压器需要多粗电缆

选用50mm2铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm2的。载流量的.即70mm’导线的载流量为截面数的3倍。

200kw变压器用多大进线高压电缆

200kw负荷的变压器及电缆应该用:低压侧(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的电缆。低压侧(380V)。
TAG: 变压器与高压电缆对照表