变压器电缆型号
发布日期:2024-10-11 关注次数:13
谁能说一说变压器电缆型号含义
铝电缆1.92A/mm铜电缆2.5A/mm,3000~5000铝电缆1.73A/mm铜电缆2.25A/mm,5000以上铝电缆1.54A/mm铜电缆2.00A/mm,希望能帮到你。
600kva变压器用多大铝电缆
600kva需要300平方的铝电缆600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。600KW,10KV,35A左右。
400的变压器到配电箱采用多大的电缆线
电力变压器的S13-M-400KVA的变压器二次侧是组成低压配电线路的。
变压器与高压电缆对照表
变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
1000kva的箱变高压电缆型号
1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。
200kva变压器低压用多大电缆
200kvA的变压器高压侧应该配置35平方毫米的高压铝芯电缆,在变压器低压出线端则应该配置3x120+1x70平方毫米的铜芯电缆。
250kva变压器高压进线电缆规格
低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/13*240或3*300电缆250kva的变压器额定电流在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。
315变压器用180铝线电缆可以吗
首先根据变压器容量计算出额定电流,才能选择电缆型号,通常变压器常期运行只能按铭牌容量的80%。
400kva变压器出线最小可选用的电缆
400kva变压器出线,低压侧(0.4k∨)电流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用两根VV3x120+50铜芯塑料电缆,如果变压器与低压配电柜较近。
400kva变压器输出线用多大电缆
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。
630变压器低压出线用多大的电缆线
630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm2铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm2铜电缆(并联,埋土敷设)。
800千伏安变压器低压用多大电缆
800千伏安变压器低压相电流应该有1212A,只能采用60*10或者80*6铜排,如果非得用电缆的话,就用两根300*3的电缆。
400kva变压器用多大铜芯电缆
400kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)。
800w变压器ac18v电缆参数
可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。
求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型号是什么,谢谢
变压器容量500KVA低压侧电流约500x1000/(1.732x=722A,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素。
160千伏变压器用多大电缆
160kv变压器用30x3平方的铝芯电缆160KV的变压器的低压侧额定电流为1.44x160=230A,可用塑料绝缘铜芯线95mm^2以上,为明敷设,不穿管,如穿钢管,185mm^2。
如何根据变压器型号选择电缆
200KVA2则安全载流为200/1.732/0.4=288A1则电流为200/1.732/10=11.5A如今电力局进线不会按实际电流为配备高压线他最少会选择50铝线咯你可以根据你的实。
变压器电缆配线
4*120电缆载流量为301a,三相负荷平衡,距离短的话没问题,距离长的话因为压降及电容的因素,造成电缆过负荷。楼上说的不错。
1250kva变压器一次电缆规格
安装1250kVA变压器,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。
10kva变压器三相输入用多大电缆
10kva变压器三相输入用25平方毫米铜芯电缆根据负荷及线路敷设方式。
6千伏变压器电缆选用
电缆:截面70平方毫米YJV22-8.7/15KV3x70电缆,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套高压电力电缆电缆:截面70平方毫米YJV22-8.7/15KV3x70电缆。
变压器到低压柜的控制电缆用什么规格的
800KVA的变压器。
250ka变压器需配多大高压电缆
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
10千伏变压器高压引线电缆能用450
压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗?户内干式10千伏变压器高压引线不能用450/750伏规格的电缆。
1600kva变压器出线电缆的规格
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,选用50mm2铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm2的。
变压器高压电缆选择什么样的比较好
选择导线:机械强度,安全过流,末端电压损失,有功损耗,满足发热等宗合考虑。如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求。
