久久精品一区二区国产_亚洲免费天堂_国产福利电影一区二区三区_天天综合网亚洲网站_亚洲成av人最新无码不卡短片_免费无毒不卡AV网站_三级毛片高清免费无码av,欧美在线精品91国自产拍免费,成年在线观看免费人视频,日韩欧美在线综合网 ,完整观看高清秒播国内外精品资源

联系我们
咨询热线
136-5258-3376
全国售后热线:
0769-85196656
邮箱:469768349@qq.com
地址:东莞虎门镇赤岗工业区岗夏工业园
当前位置:首页>>新闻中心>>常见问题
1000千伏安变压器用多大高压电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:367
1000千伏安变压器用多大高压电缆,1000kva变压器要多大规格高压电缆

1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。

1000kⅤA变压器最小选多大高压电缆

1000kⅤA变压器最小选240平方高压电缆额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。

10千伏1000千伏安用多大高压电缆

1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。



1000kva变压器用多大高压铝电缆

1000kva变压器用380平方(毫米)高压铝电缆1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。

1000千伏安的变压器的一二次配多少平方的线

1000VA的变压器初级电流是100A,你可用35平方的高压电缆,次级额定电流是1440A,你可用185的电缆4根并联使用。如果距离很短,条件适合,你可用100x8的铜排。

1000千瓦需要多大的电缆

三相380V1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm2VV型铜电缆并联使用。三相380V1000kW的电流Ie,Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.=1899A。

1000kva变压器高压进线规格

1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。

我是10kv的。现在要安装一台1000kva的变压器。距离是1300米。请问需要多大的高压电缆。谢谢

10KV,1000kvA的变压器,额定电流:57.7A距离是1300米,电缆选用面积不小于:70平方毫米铜电缆10KV,1000kvA的变压器,额定电流:57.7A距离是1300米。

10O0千伏安的变压器高压电览选70平方的可以吗

1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。

1000KVA变压器高压侧电缆选型问题

这个其实挺简单,1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。

但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。

10000/400V,1000KVA变压器高压进线用多大的铝芯电缆

高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。

10kv供电1000kva应配多大电缆

高压电缆是不允许满负荷工作的1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA。

1000w变压器用多大线

1000W,如果是220V的话,电流大约4.5A,相对为1平方MM左右的截面积,用1.2-1.25的线合适。

35平方铝芯高压电缆能带动多大变压器

35平方铝芯高压电缆能带动多大变压器?在10kv供电系统里,35平方毫米的铝芯高压电缆可以带动1000kvA的变压器。

1000kva用多大电缆

1000KV满载电流大概就是1440A,YJV系列电缆,240电缆的载流量是483A,185的是410A。

1000KVA的用电量配置多大的电缆,用几根多大的电缆

1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3x电压x电流x功率因素,缺少了电压,则无法求解。

1000VA变压器高压需要多大切面电缆

若是10KV供电,1000KVA变压器高压侧额定电流为:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高压选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,则其最小截面可选择为16平方毫米。

1000KVA380v电需要多大的缆

1000KVA,380V需要3*630平方毫米铜电缆(零线规格可选择400平方毫米)。视在功率计算公式是S=?3(根号下UI。

1000kv的高压选用多大规格的电缆

额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。

1000千v高压电用多粗的电线

1000千伏安如果是铜电缆的话用电需要420平方的铜电缆线。1000千伏安如果是铝电缆的话用电需要630平方的铝电缆线。1000千伏安用电大约2500A电流。

1000KVA的箱变,需要多粗的高压电缆

你可以计算呀!1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3x电压x电流x功率因素,缺少了电压,则无法求解。

变压器1000kva线路10公里用多大高压线

应该是最小不得小于70的钢芯铝绞线。应该是最小不得小于70的钢芯铝绞线。

2000KⅤA变压器配多大高压电缆

2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。

准备把变压器撤掉,直接用接低压三相电.高压电缆为120铜

铜在20℃时的电阻率是0.0175Ω·mm2/m700米120mm2电缆的电阻是0.0175*700/120=0.102Ω30kW/0.38kV/1.732=45.58A每根导线的线损=I2*R=45.5。

1000kva变压器低压接地线用多少平方

1000kva变压器低压接地线用50平方若是10KV供电,1000KVA变压器高压侧额定电流为:Ie=1000/17.32=57.7A。

1000kv的变压器在10kv高压电熔丝用多大的

1000kva的变压器,在一次侧高压为10kv时,它的输入电流是57.74安培,可以选用80安的高压电熔丝。
TAG: 1000千伏安变压器用多大高压电缆