1000千瓦变压器用多大高压电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:300
1000千瓦变压器用多大高压电缆,1000kva变压器要多大规格高压电缆
1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。
1000千瓦需要多大的电缆
三相380V1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm2VV型铜电缆并联使用。三相380V1000kW的电流Ie,Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.=1899A。
1000kⅤA变压器最小选多大高压电缆
1000kⅤA变压器最小选240平方高压电缆额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的铜线。
1000kva变压器用多大高压铝电缆
1000kva变压器用380平方(毫米)高压铝电缆1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。
10千伏1000千伏安用多大高压电缆
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。
1000w变压器用多大线
普通10/0.4的变压器1000KVA,输入额定电流57.7A,这个电流10平方铜芯线够了,但是,按照10伏高压供电规范,变压器高压输入线最小截面不得小于16平方。
1000个千瓦的功率要用多大的高压电缆
1000kw用1平方毫米的高压线三相380V,1000千瓦负荷,工作电流大约:1899A选用铜电缆总面积不小于:1200平方毫米铜电缆1000W的电器,如果工作在220V电压时。
1000kva变压器高压进线规格
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。
我是10kv的。现在要安装一台1000kva的变压器。距离是1300米。请问需要多大的高压电缆。谢谢
10KV,1000kvA的变压器,额定电流:57.7A距离是1300米。
1000KVA变压器高压侧电缆选型问题
也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去选电缆就可以。
10000/400V,1000KVA变压器高压进线用多大的铝芯电缆
高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。
1000千伏安的变压器的一二次配多少平方的线
1000VA的变压器初级电流是100A,你可用35平方的高压电缆,次级额定电流是1440A,你可用185的电缆4根并联使用。如果距离很短,条件适合,你可用100x8的铜排。
10O0千伏安的变压器高压电览选70平方的可以吗
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。
1千八百千瓦变压器需要多粗电缆
选用50mm2铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm2的。载流量的.即70mm’导线的载流量为截面数的3倍。
1OOKVA变压器要配多少平方铝芯高压电缆
如果高压侧的额定电压是10kV,则变压器高压侧的额定电流只有5.77A。
1000千瓦需要多大的电缆
目前4个回答,匿名用户回答了:三相380V,1000千瓦负荷。
10kv供电1000kva应配多大电缆
高压电缆是不允许满负荷工作的1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA。
请问1000KW的功率需要用多大的电缆
1000kw的功率需要多大的电缆?1000kw的功率电机基本上是10kv系统电压供电。
1000KVA的用电量配置多大的电缆,用几根多大的电缆
1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3x电压x电流x功率因素,缺少了电压,则无法求解。
1000kw用多大电缆了解的说下
1000kw用200米左右大的电缆,专门的接线盒用于低压电缆连接;我们推荐使用铜管压接方式,即先剥开两端电缆,套上绝缘热缩套管并放。
1000va变压器需要多大的高压电缆
如是建筑工地,总负荷1000千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7。
1000KVA的箱变,需要多粗的高压电缆
你可以计算呀!1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3x电压x电流x功率因素,缺少了电压,则无法求解。
1000KVA380v电需要多大的缆
1000KVA,380V需要3*630平方毫米铜电缆(零线规格可选择400平方毫米)。视在功率计算公式是S=?3(根号下UI。
1250高压电缆带多少千瓦
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
1000千v高压电用多粗的电线
1000千伏安如果是铜电缆的话用电需要420平方的铜电缆线。1000千伏安如果是铝电缆的话用电需要630平方的铝电缆线。1000千伏安用电大约2500A电流。
1000千瓦的负荷用多大的变压器,三相单相分别用用多大的电缆
1600KVA的三相变压器,高压端用300平方的电缆,低压柜输出用600平方线两根一相,零线600平方线一根1600KVA的三相变压器,高压端用300平方的电缆。
变压器1000kva线路10公里用多大高压线
应该是最小不得小于70的钢芯铝绞线。应该是最小不得小于70的钢芯铝绞线。
1800kvA变压器高压电缆用多大
如是建筑工地,总负荷1000千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7,变压器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。
准备把变压器撤掉,直接用接低压三相电.高压电缆为120铜
铜在20℃时的电阻率是0.0175Ω·mm2/m700米120mm2电缆的电阻是0.0175*700/120=0.102Ω30kW/0.38kV/1.732=45.58A每根导线的线损=I2*R=45.5。
变压器与高压电缆对照表
变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
1000千瓦需要多大的电缆
三相380V,1000千瓦负荷,工作电流大约:1899A。选用铜电缆总面积不小于:1200平方毫米铜电缆三相380V,1000千瓦负荷,工作电流大约:1899A。
1000kva变压器低压接地线用多少平方
1000kva变压器低压接地线用50平方若是10KV供电,1000KVA变压器高压侧额定电流为:Ie=1000/17.32=57.7A。
380电压1000千瓦用多大的线
本题用铜芯300平方毫米的电缆。本题为三相四线制低压系统,线电压U为380伏,有功功率P为1000千瓦,如果功率因数cosφ=0.8。
变压器高压电缆应该用多大的
额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。
10kv70的铜电缆能带多大的变压器
10千伏70平方高压电缆能带1000KW的负荷10千伏70平方高压电缆能带1000KW的负荷。
2000KⅤA变压器配多大高压电缆
2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
1000VA变压器高压需要多大切面电缆
若是10KV供电,1000KVA变压器高压侧额定电流为:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高压选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,则其最小截面可选择为16平方毫米。
TAG: 1000千瓦变压器用多大高压电缆
- 上一篇:1000变压器用多大高压电缆
- 下一篇:1000千伏安变压器用多大高压电缆