当前位置:首页>>新闻中心>>常见问题
全电缆供电
发布日期:2024-10-11 关注次数:13
全电缆供电

为了防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零

不应该是”将其金属外皮接零”。

全电缆线路与直埋电缆线路的区别

全电缆线路是某一供配电点输送到某一用电点的全部输电线路,这一线路中电缆的敷设方式可能有电缆沟、穿管、架空、直埋、隧道等等。

全塑电力电缆是什么意思

电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

全电缆是什么意思

全塑电缆就是绝缘、护套全都是塑料的电缆。过去由于石化工业欠发达,很多电缆的绝缘是纸质的,只有护套才用塑料或其它材料。

一根电缆同时担任发电和供电可以吗

当然可以,电缆线路类似水管,负荷流向可以正向也可以反向,只要线路载流,绝缘,等达到规定值,试验合格,就能运行,丰水期发电,枯水期就用电。

三相四线电缆供电,用电设备既有220V又有380V的,全是单相设备

建议按以下程序来做:把所有的用电设备的铭牌功率进行统计;找本电气设计手册,按照要求进行负荷计算;根据计算电流选择电缆。

三相电能整条电缆一起钳电流吗

如果用钳形电流表去卡一整根三相电缆,不能测出没电的一根。因为三相电缆输送三相电力,其三相电流的矢量和为零,所以用钳形电流表无法测出和判定。

1000KVA的餐饮厨房用电负荷需要用多粗几芯共几根电缆供电

也可以用预分支电缆,而且厨房的负荷等级绝对不是三级。能够给整个厨房所有的设备供电,厨房所有设备供电方式采用TN-C-S系统,有1519。

电缆供电原则

确定供电系统的一般原则是:供电可靠,操作方便、运行安全灵活,经济合理,具有发展的可能性。

(供电可靠性供电可靠性是指供电系统不间断供电的可靠程度。

为什么家里只有一根线有电,而电缆三根都有电

因为家里一般都是单相电,一根火线,一根零线,最多还有一根保护线。只有火线才有电,其它两根线正常都没有电。

什么是全塑型电力电缆

全塑型电力电缆指的是全部采用高绝缘强度塑料作为绝缘材料的电缆,成为“全塑型电缆”,与此对应有油浸绝缘电缆等。

电缆供电距离对照表

以下是最小安全距离,电压等级500kv,安全距离为5米;电压等级为220kv,电压等级为3米,电压等级为110kv,电压为1.5米,电压等级为35kv,安全距离为1米。

整卷电线可以通电吗

整卷电线不可以通电。电线整卷通电会发热,因为我们的电线在正常通电的时候会产生电流,而电流在通过电线的时候会产生一定的热量,因此。

什么是全塑型电力电缆

全塑电缆常用型号及表示方法中T代表石油膏填充型,如:HYA——聚烯烃绝缘铝塑粘连式挡潮层护套石油膏填充型市话电缆。

100米电缆整盘不打开可以接电吗

答案是不可以的。为了保证用电安全,各类电缆线在工作或生活中不得缠绕、打卷使用,否则会在使用中会造成电缆涡流增大,局部温度升高导致电缆胶皮胶化。

同轴电缆供电原理

同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。

电缆卷筒中间供电怎么卷线

把电缆脱开,露出卷筒内芯,拆开两侧螺栓就可以分解,将电缆卷盘的线插头插到固定插座上,然后打开电源开关,看到灯亮后就可以。

工地施工现场电缆布置,现场用电满负载差不多是150KW,请问知道的朋友,现场该配多大的铜芯电缆。急急急急

导线电流=((150KW/380V)/1./0.85=268A电缆的电流规格,一般按口诀“十下五,百上二,35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。

4*240铜芯电缆供电功率

240的铜芯电缆最大载流约为552A左右,但是考虑到长时间安全用电,电缆不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右。

电阻性负载24个千瓦需要多粗的三相电缆供电

需用10平方铜芯四芯聚会氯乙烯电缆供电。三相电阻性负载每千瓦额定电流5A,24千瓦的额定电流5Aⅹ24=36A,选用电缆以负载额定电流乘以5倍安全系数。

120平方铜芯电缆供电距离

三相120mm2的铜线电缆,在100m内能带不小于360kw的负载,距离1km只能带动40kw的负载。

工地临时用电能否用一根电缆给多个配电箱供电。即从上一配电箱上端头接至下一配电箱

工地临时用电不能用一根电缆接多个配电箱供电,根据用电量的大小敷设专用线路安装配电箱。

在一条大功率线路中

明确的说不能这样使用!为什么是这样呢,我们先来了解下我们工作生活中所使用的电,是怎么回事。

单回路电缆什么意思

这主要是指供电的形式,从电源端到负荷端,只有一路电缆供电,所以就称为单回路电缆供电,这一般都是针对不是很重要的电气装置,如果相对比较重要的用电设备。

工程电缆从哪里通电

工程施工的临时电源需向当地供电部门报批,然后供电部门安排有关技术人员进行现场勘察,同时了解工程施工现场用电最大负荷。

20千伏电缆能用10千伏供电吗

能用。二十千伏,是标称值,该电缆最大承载通电量是二十千伏。要是用在十千伏的供电系统中是富富有余的。

安全系数高,有点浪费。能用。

28层的建筑物屋面,消防稳压泵与天面正压风机的电源是否可以合用一组双电源电缆供电使用

请记住:消防用电属于1类负荷,其它为2-3类;消防稳压泵与天面正压风机的电源是可以合用一组双电源电缆供电使用。