久久精品一区二区国产_亚洲免费天堂_国产福利电影一区二区三区_天天综合网亚洲网站_亚洲成av人最新无码不卡短片_免费无毒不卡AV网站_三级毛片高清免费无码av,欧美在线精品91国自产拍免费,成年在线观看免费人视频,日韩欧美在线综合网 ,完整观看高清秒播国内外精品资源

联系我们
咨询热线
136-5258-3376
全国售后热线:
0769-85196656
邮箱:469768349@qq.com
地址:东莞虎门镇赤岗工业区岗夏工业园
当前位置:首页>>新闻中心>>常见问题
家用潜水泵用多粗的电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:20
家用潜水泵用多粗的电缆,220v家用潜水泵用多少平方线

220v潜水泵400w用1.5平方毫米的电线3相380v,400KW按800A电流算,3*240+1*120mm平方铜芯线安全载流量400安左右,如果线路不超过100米,负荷不重。

潜水泵要用多少平方的电线

7.5KW的潜水泵需要2.5平方的铝电缆线。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.=13A(按三相市电计算,功率因数取0.。

单相潜水泵用多少平方铜线

单相220V,2.2KW的潜水泵使用1.5平的电线即可。

4千瓦380v潜水泵用多大电缆

4千瓦380v潜水泵可以使用265平方毫米的铜电缆。三百八十度的潜水泵用三相电,其功率为四千瓦。

3000瓦潜水泵需要几平方线

3000瓦水泵要2.5平方毫米的铜芯电线单相220伏电源,连接3千瓦的设备。

家用水泵用多粗的线

家用1.5kw的水泵,如果用220V50HZ的交流电,要用1.136平方毫米的电线1.5kw的水泵,如果用380V50HZ的交流电。

15千瓦潜水泵配多大铜线

三相15kw潜水泵配6平方铜芯电缆10平方的滤芯电缆电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38x0.=30A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数。

4.5千瓦潜水泵用多大电缆

对于这个问题,我的解答是:选择6平方的铜芯电缆就好了。因为4.5千瓦的潜水泵,它的额定电流大约是9安。

0.55的潜水泵用多粗的线

0.55的潜水泵,用1.5平方的国标橡套软线即可。0.55应该是0.55千瓦的单相潜水泵,额定工作电流2.5安,用0.75的橡套线,单从电流密度考虑,是有富裕的,安全的。

三相水泵四寸泵用多少平方电缆

多大的泵用多大的线。

200kw的潜水泵需要多大电缆

200kw的潜水泵需要用113.636平方毫米的铜电缆。根据功率和电压,计算电流强度,I=P÷U二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

55千瓦潜水泵用多少平方线

五十五千瓦水泵额定电流应该在110安培左右,那么电缆的使用应选择铜芯电缆25平方的就可以了,电缆的选择首先要看电气设备的额定电流是多少。

5.5的潜水泵用多粗的铝线

可以选型25平方毫米的铝电缆。式中:P代表功率,U代表电压380V,I代表电流,cosφ代表功率因素。



1千1百瓦的水泵要多大的电缆

1.5平方的铜芯线就富富有余了如果是潜水泵就要配用橡套电缆普通泵就用防老化塑料皮线你没有说明水泵电压如果380V电机就用3X1.5+1X1规格的如果是220。

0.75千瓦潜水泵要多大电缆

0.75kw用2.5平方的线0.75kw的三相异步电动机工作电流为1.5A算上启动电流4~7倍才6~10A,铜导线载流量是5~8Amm2。

11千瓦潜水泵用多少平方的线

11千瓦潜水泵用6平方的线一般三相11千瓦潜水泵用6平方的电缆。用电工常识估算,11千瓦的工作电流大概是22A,选择电缆或者胶皮线要考虑输电距离。

7.5千瓦潜水泵远距离送电需几平方电线

7.5KW的潜水泵远距离送电需要4平方的电缆线。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.=13A(按三相市电计算,功率因数取百0.。

1500瓦潜水泵用多大导线

你好:1500瓦替水泵380仁伏用1平方铜芯线,220伏用2平方铜芯线,先来计算一下1500瓦380伏潜水泵的电流,根据公式功率等于根3乘以电压乘以电流乘以功率因数。

1100w的潜水泵要用多粗的电线

假设该潜水泵电动机使用额定电压220伏特的单相交流电,电动机功率因数0.85。该潜水泵电动机额定电流I=P/U/功率因数=1100/220/0.85=5.8(安培)。

37kw的潜水泵用什么型号电缆

一般都是用1X16的电缆。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成。

750W潜水泵要用多大的铜芯线

750w水泵用1.5平方的电线可以。在通常情况下,750w的水泵用1.5平方的电线是可以的。

2000瓦的潜水泵用多粗的电缆

2000÷220=9(A)用2.5平方铜芯电缆即可2000÷220=9(A)用2.5平方铜芯电缆即可。

10千瓦的潜水泵用多粗铝线

10千瓦的潜水泵用10平方铝线三相10千瓦的水泵的额定电流是10KW/(√3x380Vx0.≈19A而10平方的铝线的安全载流量是42.4A(空气中敷设)和54.1A(土壤中敷设)。

抽水泵用多大电线

1.5kw的水泵,如果用220V50HZ的交流电,要用1.136平方毫米的电线1.5kw的水泵,如果用380V50HZ的交流电,要用0.442平方毫米的电线用220V交流电P=UI。

二点二千瓦的潜水泵选用二点五平方的电缆行吗

可以的,你水泵的扬程是26米,2.5平方的电缆每平方的载流量为3安培左右,所以能承受7.5安培的电流通过,大于你的水泵的额定电流,所以电缆不会发热。



1.5kw潜水泵用多大电缆

1.5kw潜水泵用4平方铜芯电缆1.5千瓦水泵220v电压距离2000米得用选用25mm2铜芯塑料绝缘电线或者50mm2铝芯塑料绝缘电线。

4平方的电线可以带动多少千瓦的潜水泵

经查电线电流对照表,4平方的铜线明线敷设安全载流约39A。

13千瓦潜水泵需要多大铝电缆

如果该额定功率为13千瓦潜水泵为三相380伏电源电压的话,那么其额定电流为26安培,选用三相线径为10平方的铝电缆。

三点潜水泵需要几平方铜线

3千瓦潜水泵如果用220伏供电,电流17-19安,建议铝芯线规格6平方毫米。3千瓦潜水泵如果用220伏供电,电流17-19安,建议铝芯线规格6平方毫米。

18.5千瓦潜水泵需配多大电缆

18.5千瓦潜水泵需配6平方铜电缆用6平方铜电缆就够了,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么计算电流就是I=P/√3Ucosφ,其中的功率P是18.5kw,电压U是380V。

4寸水泵配多大平方电缆

看你使用的扬程是多大的,如果扬程在200米以内的话,用2.5平方的电缆就可以,200米以上得用4平方的电缆。

380伏15千瓦的潜水泵用多大的铜线

380伏十五千瓦潜水泵的额定电流可以达到30个安碑左右嗯,30个安倍的电流需要用到的铜芯线电缆应该使用十平方的铜芯线电缆,因为如果选用六平方的电缆。

3kw三相潜水泵应该配多大的电缆线

3千瓦三相水泵6平方铝线可以。6平方铝线载流量经验值是30A(十下5,即十平方毫米以下每平方载流量是5A)。
TAG: 家用潜水泵用多粗的电缆