10kv电缆地埋标准
10kv电缆埋深规范要求
直埋电缆应有铠装和防腐保护层。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。
10千伏地埋电缆要求
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于lm。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
10kv高压电缆下埋深度标准
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。
国家10kv高压电缆的埋地的标准
其中第5章就是电缆的敷设(第5.2节为敷设方式选择,第5.3节为电缆直埋敷设)。
10k∨电缆地埋对地合格阻值标准
根据规范要求,380v地埋电缆的绝缘阻值一般为2MΩ~5MΩ,绝对不能低于0.5MΩ。绝缘电阻越大说明设备的绝缘越好。
10KV地埋电缆设计规范
直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。
10千伏接地极埋深多少米
10kv接地线规格埋深,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
10kv埋地安全距离多少
10kv埋地安全距离地面最低不会低于2.5米,10KV埋地铺设的电缆只要开挖时不触动管廊的基础。
10千伏高压电缆埋深深度
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m。
10kv地埋电缆施工规范
10kv地埋电缆上应标明电缆规格,型号,电压等级,电缆轴应完好无损10kv地埋电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤。
10kv电缆地埋深度国标
10千伏电缆地埋深度国际为:0.8-1.2米。10千伏电缆地埋深度国际为:0.8-1.2米。
10kv地埋高压电缆验收标准
压电缆验收规范机械性能试验gb/t2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法——热老化试验方法gb/t2951.13-20xx电缆和光缆。
10千伏高压埋地敷设要求
高压电线有直埋式,管道式,隧道式等敷设方式。1直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米。
10kv电缆直埋敷设要求
10kV电力电缆线路直埋敷设设计要求使用范围。电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。
10kv高压线路入地标准
中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。
10kv电缆沟敷设规范
一般来说,10千伏电缆沟敷设的规范有如下几点;第一点电缆沟要尽量取值挖掘土方应当尽量往一侧放。第二点。
请问谁有10kv电缆敷设规范
10kv电缆敷设规范如下:电缆直埋敷设的规定电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m。
10kv电缆敷设规范
直埋敷设电缆的外护层选择,应符合下列规定:(电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带凯装。
10kv高压电缆能埋入地下吗
可以埋入地下但必须有敷设规范:直埋电缆应有铠装和防腐保护层。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求。
10kv电缆施工国家标准
在中国有关电缆的设计、施工和维护只有一本比较权威的标准,那就是国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018。
- 上一篇:10kv电缆型号
- 下一篇:10kv电缆yjv22