10kv高压2000kva变压器用多大电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:21
10kv高压2000kva变压器用多大电缆
2000千伏安10千伏用多大电缆
2000kVA/10kV的变压器电流约100A多(具体可看变压器铭牌),电缆大小可以选择3*95+1*3*120+1*70,200米以内可选95的,超过200米选大一号。
2000KⅤA变压器配多大高压电缆
2000KVA变压器高压侧电流115A,铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
2000kva变压器用多粗高压线
2000KVA变压器高压侧(10KV)电流I=2000KVA/(1.732*10KV*0.=128A。
2000kva变压器高压侧电缆的选择
2000kva变压器高压侧电缆计算方法:2000KVA的变压器高压侧电流I1=2000KVA(10KV*1.=115A.使用一根YJV22-3*50-10KV铜芯塑料电缆。
2000变压器配多少电缆
此题答案是2000变压器配50平方电缆如果是10KV,2000瓦,电流100A多一点,用35平方线就可以,建议用50平方若是400V低压侧。
2000KVA变压器高压侧10KV地埋电缆用多粗的?谢谢
2000KVA变压器高压侧电流115A铝芯电缆用75平方,如果电缆较长用90平方就可以。
2000kva变压器可用单芯高压电缆吗
根据容量分析高压侧电压应该是10kv,额定电流在120A附近。选铜芯电缆应在每平方毫米1-2A之间考虑,(视长短),可以在70-120㎜2内选择。
变压器高压侧对应电缆规格一般是多大
以2000KVA为界,500KVA以上,2000KVA及以内,多采用70平方导线或电缆。主要考虑的是导线与电缆的机械强度和适配。
2000kva的变压器用多大的电缆
/如果2000KVA变压器的原副边电压是10/0.4KV,那么原副边的电流值为115.47/2886.84A,长期使用原边可以采用50平方毫米的铜芯电缆。
2000kva箱变架空线路多大导线型号
假设电压是10KV)2000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择57.143平方毫米铝导线。(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。
给2000KW的变压器供电怎么选择电缆
10kV供电,按照载流量,选用25平方毫米的铜芯高压电缆就够了,但是为了考虑故障时的热稳定,一般应选70平方毫米或以上的电缆,具体与安装地点的短路容量有关。
2000千瓦变压器需多大电缆
现在2000千瓦变压器需4平方的铜芯电缆。
3*70高压铝电缆用多大的变压器
3x70高压铝电缆用多大的变压器?答案是10kv高压铝芯3x70平方毫米铝芯电缆的安全载流量为140安培,可以承受2000kvA变压器的电流。
2000kva电压20kv用多大的电缆
没有电压计算电流。如果筒单估算选择电缆的,因集肤效应原理及考虑散热,在铜芯120-185㎜2内不宜超过2A/㎜2,240-300㎜2应在1.5A/㎜2内选择。
2000KVA干式变压器
问得太笼统了,至少要知道电缆有多长,架空还是埋地,其实没什么最优的,都是在综合考虑预算和需要的情况下做出选择。
2000瓦变压器初级线径要多粗
2000瓦变压器用50平方毫米的铜线如果高压侧为10kv的话,电流大概为2000/10*1.732*0.92=125A电缆用3x95的即可如果是10KV,2000瓦,电流100A多一点。
2000kw10kv电压需要用多少大导线
35°时用35mm210KV交联聚氯乙烯电力电缆直接埋地敷设已经足够,如果是夏季平均最高温度达到40°时,还是建议用50mm2比较保险。
10kv电缆带多大变压器
如果是铝线的话,可以带5000kVA的变压器。如果是铜线的话,可以带12500kVA的变压器。10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM。
10kv用多大电缆
10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。
2千的变压器能用多少安
2000KVA是视在功率根据视在功率公式S=1.732UI高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A换成千瓦就是换成有功功率。
10kv高压电力电缆如何选择
一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。
10kv高压电力电缆如何选择
1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。
1OOKVA变压器要配多少平方铝芯高压电缆
如果高压侧的额定电压是10kV,则变压器高压侧的额定电流只有5.77A。
十千伏2000kva变压器低压母线的选择
十千伏20000Kva变压器低压母线应选择铜排。主要原因:第铜排易固定,不易变形。第铜排散热面积大,不易发热。
10kv电力电缆选择方法哪个晓得
一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
2000KVA10KV变690V的变压器器,高压侧,和低压侧满载电流多大?计算过程?高压侧埋地电缆,要多大截面积的电
高压侧电流:115.6A,低压侧电流:1675.4A,计算过程:Pe=Ue*Ie*1.73高压侧:Ie=2000/10/1.73=115.6A低压侧:Ie=2000*1000/690/高压侧电流:115.6A。
2000kva变压低压侧配多大进线柜
2000kva变压低压侧配2887A进线柜如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器根据公式。
2000kvr变压器用多少平方高压铜电缆
高压多少伏?如果是10KV电流100A多一点,用35平方线就可以,建议用50平方高压多少伏?如果是10KV电流100A多一点,用35平方线就可以。
2500kva变压器高压侧用多大电缆
2500KVA变压器属于大型变压器了这么大的变压器不会放在室外变台上,是需要变电所的,变压器高压侧为10KV进户,如果采用高压铜芯电缆。
高压电缆怎么选择平方
2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI。
10kv高压电缆选择该怎么弄
按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。
- 上一篇:10kv高压电缆分支箱厂家
- 下一篇:10kv电缆额定电压是多少