10KW一般是用3平方的电缆。10KW电机一般是三相电机,按普通的电压380V计算,其额定电流是:I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.=15.2A。
10个kw需要多少平方的电缆
10个kw需要6平方的铜芯电缆10千瓦需要6平方的电线,不过也要考虑到电线的损耗,因为电线在不同的地方工作损耗不一样。
10kw用多大电缆
解:功率是10KW,若电压是380V,则电流=功率÷电压,(10X÷380≈26A,若用铜线,1平方铜线安全电流是8A,则26÷8≈3.25平方铜线。
10千瓦用多少平方电缆
10千瓦用2.5-4平方毫米的铜线电缆线,或4-6平方毫米的铝线电缆线。如今的高分辨率视频显示要求高性能的电缆具备低信号时延和低回损的特性。
10kW用电需要配多大的电缆线
10KW要配4平方的电缆(铜芯)。10KW电机一般是三相电机,按普通的电压380V计算,其额定电流是:I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.=15.2A。
十千瓦用多少平方线
这是要根据电缆线的材质来决定的。如果是铜芯电缆线的话,那么10千瓦需使用横截面积为2.5至4平方毫米的。
10kw用多大的线怎么算
10KW该用10平方铝线或6平方铜线。电流为I=P/(Ucosφ)=10/(0.38x0.=35.1A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.。
十千瓦用多少平方电线
十千瓦用10平方电线。一般来说,当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
10kw用多粗电线
10千瓦对应线路线径:单相供电10KW*4.5A(一千瓦4.5A)=45A。最小要6平方的铜线。
10千瓦用多大电缆谁能说下
10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上根据个人了解。
10千瓦机器用多大电缆
10kw的电机可以用4平方毫米的铜电线或者6平方毫米的铝电线。
10千瓦的用电功率需要多粗的铜芯线
380V,10千瓦=20A=3.33-5方线,距离短用4方,距离长用6方线,距离越长线材越粗。
10千瓦的用多大的电线
三相电而且距离短可用4平方,如果超过50米就用6平方的。单相电要用10个平方的铜线或16平方的铝线。千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。
10千瓦电采暖用多大电缆
10千瓦电采暖用≥4平方毫米的铜芯电线。电流I=功率P/电压V,但不同电感负载的功率因数不同。
用电器10kw电线应该选择多少平方的
10KW的电器,220V的电压,额定电流I=10000/220=45A。普通负荷:近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
十千瓦用几平方铜线
十千瓦即负载功率是10千瓦,若三相四线制供电,则相电压220伏,线电压380伏,不论负载是星形或三角形接法,其线电流=负载功率/相电压=10000瓦/220伏=45.5安培。
10kw电机用多少平方铜线
10kw电机用3平方毫米铜芯线,根据铜线的导电性,1平方铜线的安全载流量是6安,10Kw电机的额定电流大约是15安左右,因此10kw电机用3平方铜线正好合适。
10千瓦用多少平方的线
在三相四线制供电系统中。10KW负载的电流I=10/1.732*0.38=15.2A。所以,应选择安全载流量等于或大于15.2A的导线。一般可以选用1.5平方铜线。其载流量是18A。
10kw三相电用多大铝芯电缆
10kw三相电用16平方铝芯电缆单相电的话,最少低于16平方的。做三相电的电源,短距离也不得小于6平方(每相)。距离远点要用3x10+1x6以上的电缆。
10千瓦用多少平方线
若是三相四线制输电,其相电压是220伏,线电压是380伏,不论负载是星形或三角形接法,其线电流=10000瓦/220伏=45.5安培,则可选用6平方单芯铜线。
10Kw的电机需要多大的电缆线?怎么计算出来的?详细一点
用32-40A的空气开关,导线用4平方的就可以了。三相电机计算公式是:I=P/1.73x380x0.85x0.85,10000÷474.97=21A。
十千瓦用多少平方
10千瓦380伏时用3x1.75平方铜线。计算如下:10千瓦即10000瓦。
线路100米10kw负荷用多大电缆
路100米十千瓦,负荷用多大的电缆:也就是说,10kw的电气设备线路100米用多大的电缆,这个只有使用铜芯电缆:分两种,一种是单项,220伏,一种是三相。
10千瓦三相四线用多少平方的线
10KW三相四线应该用10平方的电线,我们以10KW电机为例,额定电流15安培启动电流4—7倍,配用10平方的电线合乎要求。
10kw三相电配多大电线
380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选16-32A都可以。4平方电缆载流量39a10KW电机要配4平方的电缆(铜芯)。
10个千瓦用10平方的铜线可以吗
10千瓦的电器功率,应使用10平方的铜芯线。电源线的铺设方式不同,安全电流大小也就不同,明线比暗线安全电流就大,铁管比PVC管的安全电流也大。
用电器10kw电线应该选择多少平方的
10KW约19A星三角启动用6根2.5平方+1根2.5平方(双色接地)。变频启动用3根4平方+1根2.5平方(双色接地)。
10kw用多少平方的电线
要准确的解答这个问题,首先要根据负荷的性质,即是动力还是照明。另外还要考虑到所使用的环境。
想知道10kw电机用多大电缆
如果是单相的话,10千瓦的电流是:10000W÷220V=45.5A,查电工手册6平方铜芯线可以使用,因为6平方的截流量在温度是35度时是48A。
10KW电机配多粗的线
10KW电机要配4平方的电缆(铜芯)。