12500kva变压器电缆线,35kv12500kva配多大电缆
35kv12500kva变压器配95平方的电缆12500KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆。
12500kv变压器有多少铜
12500kva的变压器,如果材料选用目前较好的冷轧晶粒取向硅钢片,铜线绕组的话,一般需消耗的一次绕组的铜线1600公斤,二次绕组消耗铜线1500公斤。
10kv电缆带多大变压器
如果是铝线的话,可以带5000kVA的变压器。如果是铜线的话,可以带12500kVA的变压器。10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM。
12500KVA的三相变压器,它的额定电流是多少?满负荷的二次侧电流是多少
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。
变压器电缆线选择
选择电缆是在耐压保证的情况下,按载流量选择的,网上的220/380的同样适用,电缆的选择与环境温度、散热条件、安装方式、载流电流都有关系,一般是按经验选取。
变压器电缆用铜的还是铝的
变压器电缆用铜的。铜的导电性能比铝线好的多,而且价格是铝线的好几倍,正规的电气设备都是铜线的,铝线很容易烧坏。
谁能说一说变压器电缆型号含义
近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围。
变压器高压侧对应电缆规格一般是多大
以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。主要考虑的是导线与电缆的机械强度;以2000KVA为界,500KVA以上,2000KVA及以内。
12500千伏安变压器参数
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压是10.5kV。高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。
12500变压器铝芯重量有多重
12500变压器到铝芯重量大约是在617000000克到621000000000克左右。这个变压器总重量大约是在36000公斤左右的。
10kv的3*300能待多少个变压器
如果是铝线的话,可以带5000kVA的变压器。如果是铜线的话,可以带12500kVA的变压器。如果是铝线的话,可以带5000kVA的变压器。
10000KVA的变压器用多大高压电缆线
这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。
变压器电缆选择哪个型号好
计算出变压器一次、二次额定电流,按照额定电流选取导线,还要考虑机械强度。
变压器电缆平方计算公式
额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
12500KVA矿热炉中12500kva指的是什么意思
12500kva指的是该矿热炉使用的是单台三相容量为12500千伏安的变压器。12500kva指的是该矿热炉使用的是单台三相容量为12500千伏安的变压器。
2000kva的变压器用多大的电缆
/如果2000KVA变压器的原副边电压是10/0.4KV,那么原副边的电流值为115.47/2886.84A,长期使用原边可以采用50平方毫米的铜芯电缆。
变压器高压电缆选择什么样的比较好
高压是不是10KV的啊?10KV,500KVA的变压器高压侧额定电流是28.87A,按3A/平方mm的电流密度计算,10平方毫米就够。
12500kva变压器能带多少千瓦
变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,12500*0.8=1000Kw,所以,12500Kva的变压器能带1000千瓦的负荷。
电缆线一般离变压器多少米
视电压等级。理论上10kv供电半径10-15km,0.4kv供电半径300m-500m为宜视电压等级。
35kv12500kva干式变压器尺寸
型号800/351250/351600/352000/352500/35轨距820*970820*1000820*10001070*10001270*1410外形尺寸(长x宽x高)外壳尺寸(长x宽x高)1800*1020。
电气图上的KVA是什么意思?怎么看电缆是几平方的线
电气图纸上KVA,实际上,把它就是容量的字母,翻译成汉字就是千伏安,图纸上可标注的是变压器的容量,也可能标注的是设备的容量。
变压器进线电缆选择哪种好
推荐1600KVA的变压器电缆应该用母线连接,然后通过馈出开关柜到负荷,这还要看变压器的高低压侧的电压等级,如果高压侧的电压是10KV。
SFS10-12500/110kV代表什么意思?具体点
SFS10-12500/110kv的变压器参数:容量为10-12500KVA;电压等级为110KV;第一个S为三相;第二个S为三线圈;F为风冷。
12500kva变压器多少铜
这个要看你买的是什么变压器,有些是全铜的,有些半铜半铝的,有些是全铝的这个要看你买的是什么变压器,有些是全铜的,有些半铜半铝的。
电缆线在高压和低压时的承载电流怎么计算
选线:变压器容量(KVA)/电压V=电流一般高压为10KV,低压为400V铜线1平方毫米承受电流5A——8A。
- 上一篇:1250kva变压器进线电缆选型
- 下一篇:110千瓦潜水泵铜线有多重