5.0-10kv电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:18
5.0-10kv电缆,电缆10kv代表什么
10kv为高压线路电缆。这个电压线路是比较常见的高压等级,人们经常称其为一万伏。
10kv高压电缆型号有哪些
10kv高压电缆常用的型号有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJ。
10kv高压电缆规格型号有哪些
阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV。
电力系统10kv的电缆一般电流多大?架空线呢?电流一般多大
10kv电缆的载流量与电缆的截面积有关,截面积大载流量大。
10kv高压电力电缆如何选择
计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。电缆electriccable。
10kv电缆线规格型号都有哪些
该标准等效采用国际标准IEC61089-1991《圆线同心绞架空导线》。
10kv电缆规格型号有谁知道
产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定电压10KV供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度。
10kv电缆交流耐压打多少
10千瓦电缆交流耐压应该是打2.5U0电压比较合适,而且除了这个标准之外,时间上也有一定的标准,您测试和试验的时间应该是不得小于5分钟的。
10kv电力电缆价格是多少
10kv电力电缆售价在65元一米,它是用于传输和分配电能的电缆,是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品。
10kv高压电缆单价是多少
10kv高压电缆价格:1650元,长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv高压电缆价格多少
每个地方的价格都会有点差别的。
10kv电缆功率
根据《工业与民用配电设计手册》,10KV架空线路送电容量为0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量为5MW,送电距离6KM以下。
10kv电缆耐压标准是什么
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。
10kv高压线路常用电缆
选择10千伏的高压电缆,它的型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。
10kv高压电缆结构及用途
10KV三芯电缆从铜芯到最外层一共有八层,各层起的作用具体是:外到内第一层是外护套层,材质是PVC。起保护和防水作用。第二层是钢带保护层。
10kv铜电缆多大电流
10千伏300平方铜电缆承载560安电流。电缆的额定电压要大于或等于10千伏,电缆的工作电压不得超其额定电压的15%,即不超过11.5千伏。
10kv高压电缆型号规格对照表
电缆型号与外径尺寸对照表(埋管必须资料)序号电缆型号电缆外径(mm)备注1YJV-6KV-3*1635.9010kv高压电缆常用型号的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJ。
10kv电缆绝缘电阻多少合格
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆构造和作用
导体:提供负荷电流的流通通路。500mm2以上的还要绕包半导电带,导体屏蔽:代替导体形成光滑的表面,改善电场分布,同时与导体紧密接触。
10kv高压电缆制作标准
10kV电缆冷缩电缆头制作剥10kV高压电缆外护套、铠装和内衬层。将电缆校直、擦净,剥去A+端子深度(C)长的外护套,绑扎线,留钢铠30mm,内护层10mm。
10kv电缆外皮破损处理方法
10kv属于高压电缆了高压电缆绝缘层损坏后,当绝缘层损坏深度达到绝缘层厚度的10%以上时,进行绝缘加固处理。
10kv高压电缆型号怎么样选择
1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。
如何计算10kv铜芯电缆载流量
按照以下情况而定:1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。
10kv电缆头温度标准
答案就是:电缆头长期允许工作量不超过70摄氏度。电缆敷设的温度不低于0摄氏度。电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
10kv电缆规格型号
10kv高压电缆规格型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。除此以外,还有YJV22,属于铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。
10kv用多大电缆
10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。
10kv电缆为什么不能做直流耐压
电缆在直流作用下检查绝缘水平是无效的并且还对电缆具有一定的危害性,因为直流电压和交流电压的电场分布不同会形成电树枝效应,加速电缆的绝缘老化和损坏。
10千伏电缆绝缘厚度标准
国标规范绝缘标称厚度4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米,且最薄点跟最厚点差额的比例不能大于15%,例如最薄点4毫米,最厚点4.6毫米,即用两者之差除以4.6。
10kv高压电缆绝缘电阻是多少
10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv高压电缆规格型号有哪些
10kv高压电缆型号有哪些常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV2。
10kv电缆规格型号有谁知道
YJVYJLV型电缆适用交流50赫,额定电压6-35KV,电力线路、输配电用。YJV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。
10千伏电缆有几芯?常用什么方式区分相别?电缆做中间头时相别若接错的后果是什么
10kV电缆,最常见的是单芯和三芯的。电缆的相别主要依赖芯线表皮的颜色来区分或者规定,一般情况下,约定:黄色(淡黄)为A相,蓝色(绿色)为B相。
10kv电缆是什么材质
一般不管多大电压等级的电缆,电缆芯线不是铜就是铝。电缆芯线外侧的主绝缘一般是聚氯乙烯或聚乙烯,早期有纸绝缘等其他绝缘方式,现在少采用了。
10kv电缆埋深规范要求
直埋电缆应有铠装和防腐保护层。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。
10kv单芯高压电缆如何选型
一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。
10kv铜线电缆绝缘值对照表
10千伏三相统包电缆绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv高压电缆耐压实验参数设置
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆技术参数是怎样的
10kv电缆技术参数是,电缆额定电压UO/U:600/1000V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV,电缆长期工作温度为-20℃-90℃-40℃-105℃,推荐弯曲半径。
TAG: 5.0-10kv电缆
- 上一篇:5.5千瓦的潜水泵有多少铜线
- 下一篇:5-5千瓦井用潜水泵用多大电缆