99千瓦用多大电缆
99kw用多大的电缆
99KW需要用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,99KW按三相电源供电。
99千瓦电动机用多大的缆
说实话我还没有遇到99千瓦的电机呢!最接近的应该是100千瓦吧!100kW电机工作电流近200安。
99千瓦用多大铝电缆
99千瓦的三相设备额定电流约为198A,铝线一平方载流量为5A,则相应电缆为5o平方。35平方达不到相应2ooA。所以说99千瓦的设备用5o平方的铝电缆。
99KW380V电加热要配多大电缆
三相380伏99千瓦电加热时的电流为99000/380/1.732=150安,那么如果用铝芯电缆,请用70平方的(载流量为160-190安),如用铜芯电缆则用50平方即可。
35平方钢芯电缆可以带多少千瓦
35平方电缆能带几个千瓦要分多种情况,分别计算如下:单相220V,35平方铜电缆载流150A,P=220*150=33000W=33KW,35平方铝电缆载流122.5A。
三相电带冷库压缩机99千瓦用多大的线
三相带带冷库的压缩机为玖拾拆千瓦该用多大的线?因为玖拾玫瓦千的电动机是感应式的负载,感应式的负载只有在起动的时候它所出现的电流是最大的。
35电缆能带多少千瓦
35平方铜芯电缆能带多少千瓦假如是35平方的铜芯电缆,那么它的负荷的电流会在130安至150安左右。假如是在家庭用电上面,那么电压会在220V。
用多大的电缆
根据你的资料数据100KW配电柜选用铜芯95mm2的电缆,150KW的配电柜选用铜芯120mm2的电缆即可。你看下电缆的载流量表。
90平方线能承受多大功率
如果电源电压为220V,那么一平方铝线可以带1.1千瓦,所以90平方铝线就能带99千瓦。
3*35三相铜电缆载流量
3*35平方毫米的铝线可承受47KW的三相平衡负载。如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。
100个千瓦应选用多少平方的电缆线
目前2个回答,梦女孩?张艳婷回答了:这要看负荷性质,如果是电动机,那得选用120平方铜芯电缆线,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以了。
90平方铝电缆能带多少千瓦
90平方毫米铝电缆,如果是三相380V50HZ,能带带负荷201.397千瓦。计算如下。
谁知道100千瓦用多少平电线电缆
这要看负荷性质,如果是电动机,那得选用120平方铜芯电缆线,如果是照明,用70或95平方铜芯电缆线就可以了。
哪个能告诉我100kw用多大电缆
100KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
35平方电缆能带多少千瓦
设你的电缆是380伏三相电源,负载的功率因素为0.75,35平方铜电缆最大载流量从附表中查得,那么用三相功率公式可以知道35平方铜电缆能用几个千瓦。
用电量100千瓦要多粗电缆
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。
100kw需要多大电缆
100千瓦应该使用多大的电缆,一般都需要根据负荷性质来进行决定,假如是电动机的话,那么就应该使用120平的铜芯电缆,假如是照明的话。
90平方线承受多大功率
根据线芯材质与相电决定,另外国标无90平方的电缆,只有95平的,通常单相电可带动113-126千瓦;如果是线芯为铝材,可带动87-95千瓦。
请问100千瓦需要多大电缆
三相100千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW约等454安,如果是三相得用铜绝缘线50平方的,铝线用70的就可以,如果是220伏的铜线得用,150平方的。
100kw电器用多大电缆
如果功率达到了100千瓦,这时候家用的一些电线肯定是不能够满足的,而我们还要具体看一下负荷性质如何。
100KW用多大的电缆怎么计算
100KW用95平方铜电缆计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.=178A(按三相市电计算。
三相99千瓦多少电流
三相99千瓦260安电流。三相电每千瓦电流2.63安2.63x99=260安。380v电压三相电一个千瓦等于2.63A电流。瓦是功率单位,符号:W,千瓦是功率单位,符号:KW。
多少千瓦需要多大电缆的计算公式
电机功率与配线直径计算首先要计算100KW负荷的线电流。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
100千瓦要用多大的电缆线
120平。100千瓦应该使用多大的电缆,一般都需要根据负荷性质来进行决定,假如是电动机的话,那么就应该使用120平的铜芯电缆,假如是照明的话。
100千瓦需要多少平方铜电缆
一百千瓦,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么100千瓦额定电流就是200安培。而铜导线每平方毫米承载电流为7安培左右。
100千瓦用多少平方的电缆线
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。
35铜线380能带多少千瓦
如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。
100kw需要多少平方电缆
100千瓦如果是照明75平方的铜电缆就行。如果是电动机就要考虑电动机起动时的电流,那最好选95平方的铜芯电缆了。100千瓦如果是照明75平方的铜电缆就行。
哪位了解90千瓦用多大电缆
90千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为180A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*70+1*35平方的。以上仅供参考。
99kw用多大的电缆
