myp电缆载流量
发布日期:2024-10-11 关注次数:13
myp电缆载流量
myp120平方电缆载流量多大
120平方电缆电流一般标准配置在240A左右。
MYP电缆MYP电缆载流量是多少
选择常用电缆和和普通电缆的方法一样,首先要计算电缆中将要通过的最大电流量。
myptj常用橡套电缆载流量
载流量为80安。条件是线芯长期工作温度70℃;环境温度25℃。
谁有铝芯电缆载流量对照表
如2.5mm’导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。
电缆的载流量是多少
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
问下电线电缆载流量标准是啥
载流量基本没有变化,个别变化不超过7%.电缆电线的品种和温升限值没有变化。增加了土壤热阻率不为2.5K.m/W时的修正系数。
电缆载流量对照表求一份
电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
电缆载流量计算公式是什么
即:10平方毫米以下的面积乘以5,比如6平方铝线安全载流量为6*5=30A;10平方以上为面积乘以2,10至25平方乘以4,50平方乘以3;95平方乘以2.5。
橡套电缆国家标准是什么
采煤机橡套软电缆(MC,MCP,MCPT)动力线芯3,地线芯1,控制线芯3-7;适用于采煤机电源线。常用移动橡套软电缆(MY,MYP,MYPT)动力线芯3,地线芯1。
电缆的负荷系数与载流量
电缆电线负荷的计算方法常用电线的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃。
电缆载流量国家标准是什么
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
电线电缆载流量的计算口诀
电线电缆载流量:电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算。
myq电缆和myp电缆区别是什么
区别明显,名称区别,MYP是常用移动类屏蔽橡套软电缆,MYQ是常用轻型软电缆使用场合不一样。
myp电缆规格都有哪些
据我了解,myp电缆规格包括:1,MY-0.38/0.66软电缆2,MYP-0.38/0.66移动屏蔽橡套软电缆3,(MCP)UCP-0.66/1.14:采煤机屏蔽橡套软电缆。
耐火电缆型号有哪些
MY-0.38/0.66常用移动橡套软电缆额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYP-0.38/0.66常用移动屏蔽橡套软电缆额定电压为0.3。
电力电缆载流量标准谁知道
电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,25四,50三,95两倍半.穿管、温度九折。
电缆载流量速查表和口诀
电缆载流量的估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
动力电缆载流量怎么算
电缆载流量可以估算,估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
yc电缆规格型号有哪些
yc橡套电缆规格型号;MGP-O.66/14[35-95]mm2YH,YZ,YZW;YC,YCE,JHS,JHSB,UZ,ZUP,UC,UCP,UYP,UYPJ,UPQ,UCPQ,UG,UGF。
电缆的载流量与电缆线的长度有没有关系,如果有那又是如何计算
电缆的载流量按照计算电流数值、按照长度输送功率符合规范、按照电缆的敷设方式来确定的。
电缆的承载量计算
电线的载流量是这样计算的:对于1.2.10mm2勺导线可将其截面积数乘以5倍。对于25mm2勺导线可将其截面积数乘以4倍。
电缆载流量国家标准是什么
有国标的,JB/T10181-2000电缆载流量1估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
求电缆载流量对照表
11.54610162535507095120载流是截面倍数9876543.5载流量(A)9142332486090。
电力电缆载流量标准谁知道
电缆载流量电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下。
myp高压电缆和my电缆有什么区别吗
MY常用采煤机,金属屏蔽,橡套软电缆。MYP常用,移动,屏蔽,橡套软电缆,MY:0.66即负载电压660V,1.14即额定电压1.14KV即1140V。
MY电缆和MYP电缆有什么区别,MY电缆和MYP
MY电缆用于矿井下移动采煤设备的电源连接。电压等级为0.38/0.66KV。生产标准MT818.5-2009。
mcpt电缆与MYP的区别在什么地方
型号(Type):MCP额定电压(RatingVoltage):380/660V芯数截面Nom.crosssectionalareasmm2导体结构ConductorstructureNO./mm绝缘厚度Insulationthickne。
常用电缆载流量是多少
计算电缆载流量:口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,三界,两倍半。穿管、温度,九折。
电缆载流量和功率对照表
电线电缆截面承载功率的对照表1.2.10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
电缆承载电流对照表
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量-21A。2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A。
电线电缆载流量表
送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。
怎样计算电缆线的承载电流
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
myq电缆和myp电缆区别是什么
MYP常用电缆使用范围MY-0.66/1.14常用移动橡套软电缆,用于各种井下移动采煤设备的电源连接。
电线电缆载流量标准是什么
铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,25四,50三,95两倍半。
myp10平电缆型号
MYP电缆是常用移动屏蔽橡套软电缆,通常电压等级有0.38/0.66KV0.66/1.14KV1.9/3.6/6等,电缆最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
电缆myp0
M常用Y移动P非金属屏蔽0.66即负载电压660V1.14即额定电压1.14KV即1140V。综合起来就是常用移动非金属屏蔽额定电压660V电缆。
my电缆型号是什么知道的讲下
my电缆型号是:MY-0.38/0.66常用移动橡套软电缆额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接MYP-0.38/0.66。
