yjv-3x10电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:14
yjv-3*10电缆,yjv-3x10电缆是什么意思
YJV-3*10:电缆型号规格CT表示敷设在桥架内。PC32表示(出桥架部分)敷设DN32PVC塑料穿线管FC,WC:沿墙沿地面暗敷。
YJV-3x10电缆载流量
您的这个YJV3*10是铝芯的吧?因为铝芯的10平方3芯的电流正好是40安培,如果不是铝芯,是铜芯的那我估计没有10平方这么大,大概只有8平方左右。
3*10电缆100米有多重
根据国家电力电缆生产执行标准,YJV—3*10平方毫米铜电缆参考外径是15.3mm。每千米质量是440KG,440/1000=0.44KG,所以YJY-3*10平方电缆每米重量是0.44KG。
3x?10电缆的横截面
电缆的横截面积与电缆的型号密切相关,yjv3*10的电缆,外径大约15毫米,横截面积为3.14*7.5*7.5=176.6平方毫米。
三相700米长YJV3*10平方电缆功率多少
根据以下计算分析,10平方铜芯电线可以用380V24千瓦负载工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
yjv3x10电线带多少瓦
3x10平方铜芯电缆可带11.4千瓦。1平方铜线承载电流是5安培3x10平方即30平方。若工作电压是380伏,则可带功率是380伏x30安培=11400瓦,即11.4千瓦。
YJV-3*10+1*6什么意思
YJV-3*10+1*6这是一条电缆电压等级一般为:06/1KV适用于380V交流电压系统YJ-交联聚乙烯(用于绝缘)V-聚氯乙烯(用于护套)3*1。
YJV-3*10-CT(PC32-FC,WC)是什么意思
YJV-3*10:电缆型号规格CT表示敷设在桥架内。
3x10+2x6是多大的电缆
YJV-3*10+2*6:电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
yjv3*10电缆载流量
YJV3*10+1*6铜芯电缆25度时的载流量78A,两台机器加起来的负荷是13kW,同时启动可以满足载流量的要求。
wd-yjv-3*10表示什么电线
WD-BYJ型低烟无卤聚烯烃绝缘电线3*10代表3根10mm2的线。适用于额定电压450/750及以下,有耐热、无卤、低烟和阻燃要求的建筑、电器、开关等动力装置场合。
YJV-3*10+1*6什么意思
YJV是交联聚乙烯绝缘,3*10+1*6是表示该电缆由三根10平方毫米截面导线和一根6平方毫米导线组成,10平方线是火线。
昆缆产YJV3*10的电缆价格是多少
你好,昆缆产YJV3*10的电缆价格是随着铜价的波动而波动的,昆缆产YJV3*10的电缆分为阻燃和普通两种,即期价格分别为22.8元/米、21.97元/米。
yjv3*10线直径是多少
如果型号是YJV-6/103x300,外径大约70mm,如果型号是YJV-8.7/103x300,外径大约75mm.若是铠装的(YJV,外径再加5mm。
3*10加1软芯电缆一米多重
YJY-3*10平方电缆每米重量是0.44千克。根据国家电力电缆生产执行标准,YJV—3*10平方毫米铜电缆参考外径是15.3mm。
动力电缆线规格型号有哪些
动力电缆型号规格:YJV-3*101*6动力电缆线,YJV-3*25116动力电缆线,YJV-3*351*16动力电缆线,YJV-3*701*35动力电缆线,YJV-3*951*50动力电缆线。
YJV-1-3*10-答疑解惑
这个是电力电缆,是3芯,横截面积10mm2,这是一根电缆这是电缆。
配电箱系统图L1L2L3NPEYJV-3X10+2X6-PVC50-FC7500W水泵(QS220-10-7.5)是什么意思啊
L1L2L3表示三相,N表示零线,PE表示保护接地线。YJV表示电缆型号,3*10表示3根相线大小,2*6表示N和PE线大小。PVC表示塑料管,FC埋地。
三乘10平方电缆一米重量
3*10平方电缆每米重量是0.44千克。根据国家电力电缆生产执行标准,YJV—3*10平方毫米铜电缆参考外径是15.3mm。
如何计算下图的YJV
是每户一根电缆。图中标注的很清楚,L1(A)、L2(B)、L3(C)是表示三相电源的相序,每个分户箱都标注了相对应的相序,如二层分户箱标注的是LL3。
TAG: yjv-3x10电缆