380v115千瓦用多大电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:18
380v115千瓦用多大电缆
如果用铜线就选3*25+1*15(1*就可以了.注意要用铠装电缆.115KW/3=38.3KW38.3+25=63.3KW你电缆每相电流按63.3KW的产生的电流选电缆。
三相电115千瓦用多粗的电缆
三相电115千瓦用75平方铝电缆或90平方铝电缆的电缆。三相用电电压380V,P=1.732*IUcosφ,取U=0.38,cosφ=0.8,得到P=0.526*I,所以I最大也不超过功率的2倍。
115千瓦三相要用多大电缆
115千瓦三相要用3*70+1*35电缆功率115千瓦的三相设备,其电流约是115000/380/1.732=175A。
115千瓦功率用多大的电缆
解:功率是115千瓦,若电压是380伏,则:电流=功率÷电压,(115X÷380≈323安,若用铜线,1平方铜线安全电流8安,323÷8≈40.4平方铜线。
380v电压115kw电动机用多少平方线
115千瓦的三相电动机,额定电流大约210A左右,需要使用95平方的铜线,或者120平方的铝线。
我的车间有8台CNC机床,总功率为115KW,应该怎么选择电缆和空开?隔壁一家差不多只用了35平方的线,可吗
一台115KW鼓风机,假设电压是三相380V,功率因数取0.8,则其工作电流大约是218.4A,3台总电流是655A,总空开用1000A,不要同时启动,分空开用400A的。
115千瓦电机用多少平方的铜线
本题电机用35平方的铜线。有功功率P为115千瓦,功率因数cosφ=0.8,则视在功率S=P/cosφ=115÷0.8=143.75(千伏安)。三相电机,线电压为380伏。
115kw用多大电缆线
功率115千瓦的三相设备,其电流约是115000/380/1.732=175A。大于设备额定电流而且接近计算值的电缆规格是3*70+1*35平方毫米的铜电缆(零线用于负载单相设备)。
115Kw的电视用铝电缆要多少平方的线
115kw用铝电缆要75平方电缆线,一般铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
115千瓦大概多少安
对220v电压单相系统,1KW=4.55A。所以115千瓦=523.25安。对380V电压三相系统,1KW=1.52A。所以115千瓦=174.8安。
功率11.5kw的电机380v的电流是多少?该用多少平方的电线
计算电流要考虑电机效率和功率因数:额定电流=0.76X功率/电压=0.76X11500/380=23安如电缆短,可用4平方线。
总功率115千瓦的设备需要多大的电缆
三相电米数不太长(500米以内),设备启动电流不太大的情况下,铜芯建议用70平方毫米电缆,铝芯建议用95平方毫米电缆。
380v功率计算公式用多大电线
3*150+1*70的规格。
380v电力电缆的规格是多少
先要分清380V的输入是两相还是三相。
380v(三相)电压,要用多大的电缆啊?5mm2的行不行
2.5平方铜线电缆。可以。7.5KW电机工作电流约15A左右。2.5平方铜线安全载流约20A左右,可负载7.5KW的电机。15A是通过经验口诀估算。
380v三相五线11kw用多大电缆
11Kw风机380需要多大电缆?380V的电机,11kW需要用7mm2的铝电缆,4mm2的铜电缆。
380V15千瓦设备用多大的电线
380V15千瓦设备用62的铜芯电缆首先看一下口诀:十下五,百上二,二五三五四三看,五零九五两倍半,穿管八九折,铜线升级算。
380V15千瓦用多大线
用10平方线。380伏15千瓦总功率需要铝芯线或者铜芯线都是10平方毫米。在380伏供电线路中,10平方毫米的铝芯线可以带动31千瓦的负载,可负载电流60安培。
110kw电机电压380v用多大的电缆
110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损.110KW电动机额定电流210左右。
功率380KW电压380V选取多大电缆怎么计算线
计算的具体方法如下:380kw负载的电流(按COSφ为0.8时):I=P/1.732/U/COSφ=720/1.732/0.38/0.8≈1368(A)大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A。
咨询下大伙380v动力电缆用多大的
220V用6平方,380V用4平方足够了。10千瓦负载,在380伏电压下的的话大概26安培电流,用220伏电压的话大概45安培电流。
110千瓦380用多大电缆
选用50平方的铜电缆。110KW,假设电压是三相380V,功率因数0.8,则其电流是209A可以采用YJV-0.6/1KV-3*70mm2的电缆,若压降按照额定电压的5%(19V)考虑。
1kw380v用多大的电缆
至少用2.5平方毫米的铜芯电缆。配电设备的电缆选型,并不是完全按电缆的安全载流量来选,还要考虑配线的最小机械强度。
TAG: 380v115千瓦用多大电缆
- 上一篇:380v1kw用多大的电缆
- 下一篇:37千瓦潜水泵铜线有多重