800kva变压器高压侧用多大电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:15
800kva变压器高压侧用多大电缆,800KVA的变压器高压侧要用多大的电缆

10kv/0.4kv,800kva的变压器高压侧电流:46.2a变压器高压侧要用铜电缆面积:13.2平方毫米变压器高压侧要用铝电缆面积:15.4平方毫米总之。

八百千伏安的变压器,高压线用多少平方米的线

10kv/0.4kv,800KVA的变压器高压侧电流:46.2A变压器高压侧要用铜电缆面积:13.2平方毫米变压器高压侧要用铝电缆面积:15.4平方毫米总之。



变压器800kva高压电缆要多少平方

10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线。

高压配电!800KVA变压器高压断电缆选择!详细计算公式

3大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2。

高压线离高压柜200米,变压器是800KVA的,该用多大的线,10KV的,分别给出铜线铝线,请给出公式

10kV级800KVA变压器的一次额定电流不足50A。

800kVA箱变高压电缆选择

是10KV还是35KV的啊!要是10KV的,进线选择3x25mm的铜芯电缆线就可以。

800kva变压器需要多粗的高压线

由于各地区的污秽等级不同,不同地区相同电压等级的线路瓷瓶串中瓷瓶的个数也有不同.110kV7片;220kV13片;330kV17片;500kV25片。

800KVA变压器10kv800m要多大电缆

他们不懂高压,我是做变配电设计的,高压电缆铜芯最小的规格是25铝芯的是50再小的都没有生产的。

800kba变压器需要多大的高压电缆

如果高压侧额定电压是10kv。

可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。

容量800KVA的高压变压器进线用多大的电缆

500米以内,70平方毫米。

800伏电压用什么电缆

800KvA变压器需要配多大高压电缆如果高压侧额定电压是10kv??砂?.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。

800w变压器ac18v电缆参数

可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。

800的变压器配多大的线

两根300平方铜电缆或4根240铝电缆如果高压侧额定电压是10kv??砂?.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流)。

我厂用电为800kw距变压器500米,请问用多大的电缆合适

800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A一般工厂同时用电率最多到0.8。



800kva用多大线

出线选用185mm2的铜电缆10KV一次额定电流约36.35A,供电局至少会让你选用35mm2的铜电缆,因为要考虑机械强度。

80OKvA变压器配高压铜电缆线多少平方

距离近的话,使用25mm2铜电缆就可以,因为额定电流在60A左右距离近的话,使用25mm2铜电缆就可以。

800KVA箱变要用多大电缆

35㎜2是肯定小了,一般选择70㎜2,这是考虑到短路电流对电缆线的损伤程度,这也包括了今后发展和使用年限问题,如果,不考虑以上问题,那么,选择50㎜2。

10千伏800千伏安的变压器配380伏多少平方电缆

16mm2的电缆就可以。电流是37.5(A)那么空气开关用40-50(A)左右的就可以。电缆的问题:看具体各个低压出线回路的电流规格、线路敷设方式。